CLOV-KDF2/KDF4-ZXJ-01 成型机中线胶断流检测 推荐书

  一、问题的提出

  在卷烟滤棒的生产过程中,时常会有滤棒因粘接不牢而造成的机器停机或失胶滤棒流入下一个环节的事情发生,既影响了生产效率又影响了工艺质量。

  经过现场分析,发现产生上述情况的原因是在涂胶时胶水断流,致使纸带上无胶水,造成纸带粘接不牢或爆开。

  为解决上述问题,我公司设计制造了CLOV-KDF2/KDF4-ZXJ-01

  成型机中线胶断流检测装置,使用超小型工业CCD和专业的打光方式采集涂胶过后的纸带影像,通过影像分析胶水是否断流,已在深圳烟厂试用近半年,效果良好。

  二、系统组成

  1、相机

  由于安装空间很狭小,所以只有选择体积小巧的CCD作为检测相机,现选用进口的笔式超小型CCD相机。

 

图1   超小型CCD

  2、控制部分组成

  信号采集与处理选用日本松下公司PLC做信号处理。

  其它外围元件报警灯、继电器等元件均采用国际知名品牌。

  三、安装位置存在两种情况,如下:

  1、空间充足机型

方式:直接照射检测
  2、空间狭小机型(2台)
方式:通过侧视镜反射后检测 
 
 
四、检测原理
 
  五、现场采集的图片
  1、CCD拍摄到的未处理图片
 
  2、通过处理后的图片
 
  六、信号处理
  1、输入信号处理
  采集机器停/开机信号,若是开机状态则影像系统自触发对纸带进行拍照并处理。
  2、输出信号处理
  (1)报警信号:影像系统检测到纸带断胶后发出OR信号,PLC收到OR信号后发出声光报警,报警持续设定的时间。
  (2)停机信号:在PLC发出报警信号时同时给出停机信号(IO或电平信号),方便客户连接停机信号。
  七、系统参数
  1、输入电压:24VDC(烟机提供) 
  2、工作电流:3A
  3、气源:0.3MP-0.5MP(要求气源干净无油)
  4、检测精度:40mm缺胶长度即可稳定检出,报警门限可调
 

 

 

 